游客您好
第三方账号登录
  • QQ:2458797171

    在线时间:8:30-20:30

    客服电话

    13105665566

    电子邮件

    2458797171@qq.com
  • 环保学社APP

    用手机浏览器扫一扫

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
yyp [施工员]
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝0
  • 帖子1
Ta的其他帖子
精选帖子

[问题求助] 缺氧池穿孔曝气搅拌怎么运行?

[复制链接]
yyp 发表于 2024-8-22 14:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 天津
缺氧池穿孔曝气搅拌运行时,要一直开启么?还是隔几分钟开一次,具体有没有相关的运行经验?

精彩评论6

admin 发表于 2024-8-22 16:24:44 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
不用控制溶解氧的话,可以一直开。控制溶解氧的话,装电磁阀,轮流开。或者换一部分机械搅拌。
 楼主| yyp 发表于 2024-8-23 11:30:12 | 显示全部楼层 · 来自 天津
肯定要控制溶解氧,那就不能一直开么?气量给小点,能不能营造缺氧环境?目前是装了电动开关阀,可以轮流开,但是具体多长时间开一次,一次开几分钟,这个有相关的运行经验么?

点评

穿孔曝气搅拌强度:每平方米0.03-0.05立方米/小时,小于这个强度会污泥底部沉积。 轮流搅拌要保证3-4小时内有一次适当的均匀的搅拌  发表于 2024-8-23 17:29
hancydunne 发表于 2024-8-23 16:47:49 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
两种方式都可以。缺氧池采用穿孔曝气搅拌,我觉得肯定是很小很小的污水处理终端,因为如果是稍大规模一点的污水处理站,应该会采用潜水搅拌机来搅拌。一般是小型的一体化污水处理设备会采用穿孔曝气搅拌,如果有条件,可以设电磁阀定时开启搅拌,但很多小设备不会搞那么复杂,不想设电磁阀(电气设备越多越容易坏)也可以一直搅拌,我们试过,没问题的,溶解氧也上不来
撒殿 发表于 2024-8-26 09:19:13 | 显示全部楼层 · 来自 辽宁沈阳
还是装机械搅拌吧  不然缺氧池变成好氧池了
qyxq03hg1 发表于 2024-9-12 09:02:14 | 显示全部楼层 · 来自 山东
这种控制比较麻烦,看似省钱其实给运营带来较大麻烦,索性没几个钱,不如改掉的好