[问题求助] 16m3/h的流量,用dn25的不锈钢水管合适吗?

  [复制链接]
环保学校 发表于 2023-11-2 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 广东广州
状态问题已解决,大家来学习学习吧
问题详情:现场一共有两台泵,一台泵管9个喷嘴,喷嘴流量为30L/min,由箱体进行循环。另一台泵管12个喷嘴,喷嘴流量为22L/min,也是由箱体进行循环,两台水泵选型为20m³/h,杨程30m。用直径32的不锈钢水管可以达到流量要求吗,会不会导致喷嘴出水量不足。

查看完整内容

根据已知条件,查表可知应该室3/8螺纹的喷嘴,9个一组的建议用DN40管,12个一组的建议用DN50管。

精彩评论19

xzb1029 发表于 2023-11-2 09:08:23 | 显示全部楼层 · 来自 江苏苏州
根据已知条件,查表可知应该室3/8螺纹的喷嘴,9个一组的建议用DN40管,12个一组的建议用DN50管。
ladinoe 发表于 2024-3-19 11:38:43 | 显示全部楼层 · 来自 海南海口
xzb1029 发表于 2023-11-29 10:13
根据已知条件,查表可知应该室3/8螺纹的喷嘴,9个一组的建议用DN40管,12个一组的建议用DN50管。

我想问下,这个查表上哪里查?
lhtjlyx 发表于 2024-3-21 15:37:36 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
来学习学习,
wang1107 发表于 2024-6-25 10:35:47 | 显示全部楼层 · 来自 河北唐山
学习学习
天天向上
夜千羽鸩 发表于 2024-6-29 23:09:22 APP客户端 | 显示全部楼层 · 来自 山西
xzb1029 发表于 2023-11-29 10:13
根据已知条件,查表可知应该室3/8螺纹的喷嘴,9个一组的建议用DN40管,12个一组的建议用DN50管。

求教那里有表可以查哦,或者有计算方法吗
2011sust 发表于 2024-7-1 08:07:15 | 显示全部楼层 · 来自 河南新乡
去喷嘴厂家给的参数表查,不同喷嘴覆盖面积、流量等参数不一样的
小蚊子 发表于 2024-7-2 14:10:32 | 显示全部楼层 · 来自 湖南邵阳
非常专业,不错
cdcq98 发表于 2024-7-2 17:15:22 | 显示全部楼层 · 来自 重庆
根据静研,DN25小了。
chenjb 发表于 2024-7-10 08:24:26 APP客户端 | 显示全部楼层 · 来自 江苏徐州
学习一下,好好学习!!
shuhuye 发表于 2024-7-26 09:28:09 | 显示全部楼层 · 来自 北京
管径稍小,流速太大
kptzfl 发表于 2024-8-7 13:09:51 | 显示全部楼层 · 来自 山东济南
采购喷嘴的时候,厂家喷嘴有流量和流速要求,根据厂家要求配管即可,管径大一点阻力小,而且一般输送介质为液体流速0.5-1米每秒
zhidali.. 发表于 2024-8-7 17:17:52 | 显示全部楼层 · 来自 天津

5#
wang1107 发表于 2024-6-25 10:35:47 | 只看该作者 · 来自 河北唐山
学习学习
天天向上
lzh371863416 发表于 2024-8-8 02:05:48 | 显示全部楼层 · 来自 甘肃兰州
要判断直径 32 的不锈钢水管是否能达到流量要求,需要先计算总流量。

第一台泵连接 9 个喷嘴,每个喷嘴流量 30L/min,总流量为 9×30 = 270L/min,换算为小时流量为 270×60 = 16200L/h,即 16.2m³/h。

第二台泵连接 12 个喷嘴,每个喷嘴流量 22L/min,总流量为 12×22 = 264L/min,换算为小时流量为 264×60 = 15840L/h,即 15.84m³/h。

两台泵的总流量约为 16.2 + 15.84 = 32.04m³/h。

而所选水泵的流量为 20m³/h,小于实际所需的总流量 32.04m³/h。

一般来说,直径 32 的不锈钢水管在正常压力下,可能无法满足这样大的流量需求,会导致喷嘴出水量不足。
yes-no 发表于 2024-8-8 02:05:48 | 显示全部楼层 · 来自 甘肃兰州
等不急了,我要赞助充值了~~
baton 发表于 2024-9-20 11:58:47 | 显示全部楼层 · 来自 上海
至少DN40以上管道。
tsingking 发表于 2024-9-24 23:42:12 | 显示全部楼层 · 来自 天津
管径偏小,流速过大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.