[已经解决] 共用烟囱是否会有回灌的问题?

  [复制链接]
13023479737 发表于 2023-5-9 14:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 江苏无锡
各位好,请问下两三套废气设备共用一个烟囱的话是否会有回灌的问题,如果有如何避免?

点评

提问贴选"发布悬赏"回应更快/主题分类选"问题求助"  发表于 2023-5-9 15:15

精彩评论8

admin 发表于 2023-5-9 15:11:30 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
公用烟囱极其容易造成废气回灌现象,多台风机并联时,一定要注意以下几点:
1、排风机的风压不能相差过大,最好保持所有风机出风风压相等;
2、总风道的截面积一定要大于各个风机风道的总和,有条件可以放大1.3-1.5倍;
3、对向安装时,出风口不能正对着,要均匀错开、并保持同一方向顺风惯连;
4、除了风机本身要有调节门,风机出口、在进入总风道前要加装阀门及止回阀;
5、在室内安装时,抽风空间一定要有与外面相通的通风口,保持进风的压力平衡。
 楼主| 13023479737 发表于 2023-5-10 14:46:05 | 显示全部楼层 · 来自 江苏无锡
admin 发表于 2023-5-9 15:11
公用烟囱极其容易造成废气回灌现象,多台风机并联时,一定要注意一下几点:
1、排风机的风压不能相差过大 ...

好的,谢谢您的解答
江火似流萤 发表于 2023-5-22 07:52:52 | 显示全部楼层 · 来自 浙江台州
出风口档板档一下
leowangonline 发表于 2023-5-29 16:33:50 | 显示全部楼层 · 来自 山东聊城东昌府
admin 发表于 2023-5-9 15:11
公用烟囱极其容易造成废气回灌现象,多台风机并联时,一定要注意以下几点:
1、排风机的风压不能相差过大 ...

这个写的很细致,很有用
王大锤子 发表于 2023-8-11 15:28:33 | 显示全部楼层 · 来自 江苏苏州
admin 发表于 2023-5-9 15:11
公用烟囱极其容易造成废气回灌现象,多台风机并联时,一定要注意以下几点:
1、排风机的风压不能相差过大 ...

又学习到了{:3_48:}
zhang887887 发表于 2023-8-19 08:32:59 | 显示全部楼层 · 来自 湖北襄阳
很好,谢谢分享!
12365496 发表于 2023-8-20 14:38:33 | 显示全部楼层 · 来自 江苏徐州
感谢分享,很细致有用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.