关于印刷厂工业废气的环保净化环保处理技术方案报告 (北京)印刷废气主要成分:乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、丙酮、200#、乙醇、丁醇、二丁酯。作业时间不定。 厂区有设备摆放位置,现采用活性炭吸附净化,处理后要求达到30mg/m3排放标准。原装有4台风机*每台风量3万=12万风量、卢工:13883688512日耗用1吨油墨÷4台=0.25吨=250kg/台风机负荷量。 ⑴若按油墨与兑稀料1:1比例,油墨125kg+稀料125kg 日工作时间8h:稀料125kg÷8h=15.6kg/h÷3万m3/h(风机)=0.52g/m3=520mg/m3 日工作时间16h:稀料125kg÷16h=7.8kg/h÷3万m3/h(风机)=0.26g/m3=260mg/m3 日工作时间24h:稀料125kg÷24h=5.2kg/h÷3万m3/h(风机)=0.17g/m3=170mg/m3 ⑵允许排放浓度30mg/m3。查《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,表中规定新污染源大气污染物排放限值(排气筒高20米)最高允许浓度:苯12mg/m3、甲苯40mg/m3、二甲苯70mg/m3、甲醇190mg/m3、非甲烷总烃120mg/m3、(使用溶剂汽油或其它混合烃类,如柴油、煤油)。标准中对乙醇、丁醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、未作要求,并且这些均为水溶性好的溶剂,进入液膜吸收净化液后,有增大吸收液吸收苯类、非甲烷总烃类功能。 ⑶若按经净化后达到100%的净化程度计算:卢工:13883688512(每天每台排出有机溶剂125kg) ①一吨40%浓度净化液可吸收2000kg稀料:2000kg÷125kg=15天,达到饱和。 ②4.5吨40%浓度净化液可吸收9000kg稀料:9000kg÷125kg=72天,达到饱和。 ③初设塔径Φ2m×塔高8m,空塔风速=30000/3.14×12×3600=2.65m/s。 ④塔底吸收液容积量=3.14×12×1.0m=3m3+平衡水箱容积量(φ1400×1200)=3m3+1.5m3=4.5m3 ⑤上述溶剂中除甲苯、200#有排放指标要求外,其它类无要求,虽然不清楚甲苯、200#在其中的含量,但可以保证吸收液达到饱和周期为72天。 ⑷为确保系统运行去除率稳定达标,将原活性炭装置改造后,接在吸收净化塔后,再经此保安措施后外排。 ⑸因原净化设施与原车间内集风系统风管布置,管径大小、风阻损失不详,按我们长期设计与工程实施经验,初步将净化塔规格尺寸定为:塔径Φ2000/m,塔高8.0m,排放筒高12.0m,排放总高度为20米。配套风机为4-68-No.10C(风量:27000-47000m3/h、风压:2000-1500Pa)配套电机为N=30kw。 ⑹本公司提供一套Φ2000×8000液膜净化吸收塔,总重8.5吨,工厂交货价28万元。(排放烟管若一并制造加工另加2万元) ⑺提供配套净化吸收液(80%浓度)每吨1.5万元。(工厂交货价) ⑻提供现场安装、调试指导服务。在15天内免收费用,若因甲方原因服务延误,每天收取600元现场服务费。 ⑼本公司也可承担现场安装、卢工:13883688512调试业务,每套装置核收6万元安装调试费。 ⑽净化处理运行费计算 A.电费:30kw×8h工作制=240kwh×1.00元/kwh=240元/日 30kw×16h工作制=480kwh×1.00元/kwh=480元/日 30kw×24h工作制=720kwh×1.00元/kwh=720元/日 B.药剂费:按饱和周期72天计算 全年使用液膜吸收净化液5000kg,费用5t×1.5万元/吨=7.5万元,折每天药剂消耗费为=7.5万元÷350天=215元/日,折算每1000Nm3废气处理费用=214元/30Nm3×8h=0.9元/1000Nm3。
|