[通风除尘] 吸风罩无风问题

  [复制链接]
闪闪涟漪 发表于 2017-5-25 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 上海浦东新
大家好!
    请教专业人士踊跃回答,感激不尽啊!
  问题描述:一个项目有8个搅拌机直径1.5米,每个上面用吸风罩吸收废气,风机放在净化设备后,这8个吸风口,离风机近的有风,远一点的就没风,为什么呢?风机风量风压都足够的,风机风量:60000,风压1800

精彩评论9

mowencong 发表于 2017-7-3 14:32:54 | 显示全部楼层 · 来自 福建厦门
是不是风管设计太小了
txtxgq 发表于 2017-9-5 16:52:11 | 显示全部楼层 · 来自 广东深圳
很明显是风管设计不合理
yaofu168 发表于 2019-4-16 15:08:20 | 显示全部楼层 · 来自 广东深圳
风速设计不合理,要按最远点风速计算啊
lupengcheng100 发表于 2019-4-17 12:51:11 | 显示全部楼层 · 来自 辽宁营口
风管设计不合理
gorilla20002 发表于 2019-4-19 06:43:32 APP客户端 | 显示全部楼层 · 来自 江苏苏州
不是选了60000风量的风机就有60000风量的
yobo0604 发表于 2019-5-9 17:21:15 | 显示全部楼层 · 来自 四川成都
管道布置不合理,离风机近的位置管道应相应的偏大,并且在集气罩口设置风阀,控制风阀的开启度,才能保证后面罩口有足够的风量。离风机越远的罩口所配置的管道应越小才能保证有风。
15156006216 发表于 2019-5-9 17:51:26 | 显示全部楼层 · 来自 安徽
加阀门控制
考槃在圩 发表于 2019-10-12 19:43:42 | 显示全部楼层 · 来自 河北石家庄
风也会走近路的,收尘罩口外相当于0,想想吧,而且,你净化设备是什么,阻力是多少?
快乐的老鼠 发表于 2024-2-27 15:05:11 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
这个环保资料网站不错,会分享给同事的。