苏州工业园区绿新储能科技有限公司建设苏州新能5万千瓦/10万千瓦时储能电站项目配套110kV输变电工程信息公开 开工前 《苏州工业园区绿新储能科技有限公司建设苏州新能5万千瓦/10万千瓦时储能电站项目配套110kV输变电工程环境影响报告表》于2024年7月15日取得苏州市生态环境局审批意见(苏环辐准字评[2024]22号)。本项目位于苏州市苏州工业园区金堰路26号苏州东吴热电有限公司内,环评批准工程内容为新建1座110kV升压站,本期新建主变2台,主变户外布置,容量为40MVA+25MVA,110kV配电装置采用户外GIS布置,电缆出线间隔2回,本期暂不配置无功补偿装置(SVG),终期规模不变;本期新建2回线路,采用双回电缆敷设,110kV双回电缆线路长约0.1km,T接至东吴热电厂110kV东吴电厂-金堰线路母线(两回分别T接110kV金吴线、110kV金东线)。环保设施设计单位:中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司;环保设施施工单位:中国电建集团四川工程有限公司。 本项目按无人值班设计,日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活污水接入市政污水管网;日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运,不外排。升压站运行过程中产生的废变压器油和废铅酸蓄电池均作为危险废物,建设单位对危险废物实施了规范化管理,并交由有资质的单位回收处理,不能立即回收处理的暂存在本项目新建危废舱内。 110kV升压站110kV配电装置采用GIS设备户外布置;110kV升压站主变及电气设备合理布局,按要求设置了防雷接地保护装置;110kV输电线路采用电缆敷设。 本项目主变下设有事故油坑,油坑上部铺设有鹅卵石,一旦发生事故,事故油及油污水经事故油坑收集后,通过排油管道排入事故油池,最终交由有相应资质的单位处理处置,不外排。 施工期 本项目于2024年7月20日开工建设,建设过程中各环保措施均按环评中设计规模进行建设,无环境投诉、无违法或处罚记录。 建成后 本项目于2024年8月8日竣工并开始调试运行,建设内容较环评无变动,各项环保措施均与环评内容一致。于2024年8月14日委托江苏康达检测技术股份有限公司进行了竣工验收监测,本项目正常运行时产生的工频电场、工频磁场以及噪声均能满足国家相应标准限值要求。 苏州工业园区绿新储能科技有限公司 2024年9月
|