爱我环保学社

标题: 两台水泵并联进出水总管的管径是水泵进出口的两倍吗? [打印本页]

作者: imalian    时间: 2024-4-28 09:11
标题: 两台水泵并联进出水总管的管径是水泵进出口的两倍吗?
污水处理中两台水泵并联安装,进出水总管的管径是水泵进出口的两倍吗


QQ图片20240428090953.png

作者: admin    时间: 2024-4-28 09:39
是管道截面积的两倍,但一般会再放大一级,比如两台DN50的合并,主管DN80就够了,参考:
管道及阻力设计计算工具(含水、气方面)http://www.25hb.com/article-1282-1.html
管道选型表.xls (金币:-4)
image.png
或:水管管径流速流量计算表
http://www.25hb.com/thread-58088-1-1.html

作者: tyhbgz    时间: 2024-4-28 09:40
不用,两台泵并联安装,一般情况下是一用一备,一般不会两泵同时启用
作者: imalian    时间: 2024-4-28 10:20
如果是一用一备,总管需要多大呢?
作者: admin    时间: 2024-4-28 16:24
imalian 发表于 2024-4-28 10:20
如果是一用一备,总管需要多大呢?
比水泵出口大一个尺寸,水泵DN50主管选择DN65
作者: imalian    时间: 2024-4-28 17:02
好的,非常感谢
作者: z890307    时间: 2024-4-29 08:47
这个相当于用管道管径和流速来确定流量了吗??
作者: sd14218264    时间: 2024-5-5 11:22
如果一备一用按照单台泵计算进水管就行,一般都是加大一个型号,如果两台一起用,需要查表
作者: lihua1234    时间: 2024-5-6 08:36
查表,看用途
作者: mykhh    时间: 2024-5-6 09:11
一用一备就不用放大,两用的话面积两倍即可,管径取整就大
作者: lrf114    时间: 2024-5-6 10:03
有没一起启用的可能,扬程多少,一起启用的时间多少,少的话影响不大
作者: liudunqiang    时间: 2024-5-7 08:23
不是按照管径的两倍放大,是按照管道截面积的两倍放大,一般大一级就行了,例如支管是DN80,总管用DN100即可。
作者: 熊小夏    时间: 2024-5-7 10:42
图片上是用什么软件做的,好学好用么?
作者: hhh618    时间: 2024-5-7 14:20
不是,应该要计算
作者: bihaiyibo    时间: 2024-5-7 19:13
好问题 来学习下!
作者: hancydunne    时间: 2024-5-17 16:59
这个还是要根据流量、流速来计算吧,怎么感觉很多人做设计都是凭经验而不去计算呢
作者: kaicheng    时间: 2024-5-18 16:36
hancydunne 发表于 2024-5-17 16:59
这个还是要根据流量、流速来计算吧,怎么感觉很多人做设计都是凭经验而不去计算呢

赞同您的观点!
作者: 理想之城    时间: 2024-5-23 14:39
不是的。出水管径是根据2台泵的工作状态来定的。若两台泵同时启停(一起工作),那管径的选择应根据它们的流量之和确定。若两台泵是一用一备,那就可以按照单台泵中较大流量来确定管径。
作者: 海底两万里    时间: 2024-5-25 13:48
这要按工艺要求来计算,是一备一用,还是两台同时运行。管径两倍是不是合适的,要根据流量计算来选。
作者: zouzehai    时间: 2025-1-10 20:54
等不急了,我要赞助充值了~~
作者: 李正浩555    时间: 2025-1-11 10:10
两台泵并联安装,一般情况下是一用一备,一般不会两泵同时启用
作者: zt湮乜    时间: 2025-1-11 10:16
流量、流速算一下就行
作者: cc1334026560    时间: 2025-1-13 09:06
一用一备也放点余量吧,以防甲方哪天直接两台都开了
作者: 水岚    时间: 2025-1-16 14:11
流速控制吧。泵出口一般都要放大,合并后算一下流速
作者: WXTW    时间: 2025-1-17 10:14
双氧水需要多一些,二价铁盐主要还是催化作用。