水处理电气设计中功率因素与无功补偿的问题?
[打印本页]
作者:
熊小夏
时间:
2020-10-14 16:38
标题:
水处理电气设计中功率因素与无功补偿的问题?
(1)看公司里前辈们的设计方案,电气及自控设计章节里,明明日耗电700多千瓦时,结果乘了功率因素0.7,只剩400多千瓦时了,然后说功率因素太小要做无功补偿,请问这是什么意思啊,百度了很久但是还是一头雾水?
(2)之前自己做个几个小的改造项目,用的设备少,我计算耗电量是用设备功率×运行时长然后加和,请问这样对么?
作者:
admin
时间:
2020-10-14 19:01
可以查查实际功率与电机效率、功率因数的关系
打个比方:大众桑塔纳最大额定功率为81KW,5000转的时候到达顶峰,但你实际开车中只有1500-3000转,只有50-60KW左右。
我们水泵、鼓风机等配的电机的扭矩一般是设备所需扭矩的1.3-1.4倍,因此,比如5.5KW的风机需要的扭矩为80牛米,而配套的5.5kw电机是105.05牛米,所以实际需要功耗4.8KW。
另一个原因是额定工况没达到,比如额定5KW/50米扬程的水泵,实际说打的扬程只有30米,实际运行中所消耗的功率也会低一点。
总之,所有设备、电机的实际运行时功率是一个曲线,而不是固定值。在额定功率内设备运行正常,超过额定功率电机线圈容易发热而导致烧坏!