调节池搅拌器功率怎么计算?
[打印本页]
作者:
奔跑者run
时间:
2017-6-21 09:29
标题:
调节池搅拌器功率怎么计算?
我调节池的容积5000m3,按功率计算,需要搅拌器的功率为50kw,那应该选择多少台搅拌器呢,如何选择,求大神解答呀
作者:
727838537@qq.co
时间:
2017-8-26 17:22
池容挺大的,可以选择对角搅拌,四台
作者:
admin
时间:
2024-2-21 13:40
每立方米容积大概需要6-8w左右的功率,5000m3需要搅拌功率为30-40KW。
如果有效水深安5米计算,需要占地1000M2的池体面积,
合适及合理的配置:
如果按每台功率5.5KW,需要6-7台,每台服务面积为150平方。
如果按每台功率7.5KW,需要4-5台,每台服务面积为220平方。
或:如果有效水深大于7.5米(即池体面积小于670m2)的可以考虑3-4台11kw的搅拌机。
作者:
liu@236978413
时间:
2024-2-22 08:40
谢谢分享,多和大神学习
作者:
mykhh
时间:
2024-2-22 08:59
希望多一些技术专家及时回答大家的问题
作者:
phoenixyred
时间:
2024-4-26 23:26
可以根据厂家样本曲线确定安装几台
作者:
2011sust
时间:
2024-4-27 00:55
均匀分布,另外中间可以考虑加隔墙,毕竟这么大的顶板肯定是有柱子的。做上隔墙也算增加荷载了。
作者:
少林和尚治水
时间:
2024-4-27 10:40
第一次这么大池体要机械搅拌的。上面框架梁,立柱都不少钱
作者:
kaicheng
时间:
2024-5-16 20:45
我们之前做的调节池,都是四周加搅拌机的。
作者:
dog1888
时间:
2024-5-16 22:08
这是要火的节奏啊,打个卡留个记录。
作者:
wjj1314
时间:
2024-5-17 00:47
谢谢分享,感谢分享,我正需要这个
作者:
喵仔里
时间:
2024-5-17 17:00
挺大的池子,可以对角,四台,无死角!
作者:
xinhui1922
时间:
2024-5-17 20:34
谢谢分享,感谢分享,我正需要这个