爱我环保学社

标题: 吸风罩无风问题 [打印本页]

作者: 闪闪涟漪    时间: 2017-5-25 09:31
标题: 吸风罩无风问题
大家好!
    请教专业人士踊跃回答,感激不尽啊!
  问题描述:一个项目有8个搅拌机直径1.5米,每个上面用吸风罩吸收废气,风机放在净化设备后,这8个吸风口,离风机近的有风,远一点的就没风,为什么呢?风机风量风压都足够的,风机风量:60000,风压1800

作者: mowencong    时间: 2017-7-3 14:32
是不是风管设计太小了
作者: txtxgq    时间: 2017-9-5 16:52
很明显是风管设计不合理
作者: yaofu168    时间: 2019-4-16 15:08
风速设计不合理,要按最远点风速计算啊
作者: lupengcheng100    时间: 2019-4-17 12:51
风管设计不合理
作者: gorilla20002    时间: 2019-4-19 06:43
不是选了60000风量的风机就有60000风量的
作者: yobo0604    时间: 2019-5-9 17:21
管道布置不合理,离风机近的位置管道应相应的偏大,并且在集气罩口设置风阀,控制风阀的开启度,才能保证后面罩口有足够的风量。离风机越远的罩口所配置的管道应越小才能保证有风。
作者: 15156006216    时间: 2019-5-9 17:51
加阀门控制
作者: 考槃在圩    时间: 2019-10-12 19:43
风也会走近路的,收尘罩口外相当于0,想想吧,而且,你净化设备是什么,阻力是多少?
作者: 快乐的老鼠    时间: 2024-2-27 15:05
这个环保资料网站不错,会分享给同事的。