池 型 | 水解反应池 | 平流式多斗沉淀池 | ||||
停留时间/h | 2.5 | 3 | 3.5 | 1.67 | 2.22 | 3.33 |
COD去除率/% | 43.0 | 41.3 | 40.6 | --- | 28.9 | ---- |
BOD去除率/% | 29.8 | 33.1 | 28.1 | 18.0 [/td]< 12.0 | 17.0 | |
SS去除率/% | 82.6 | 74.8 | 79.0 | 42.0 | 40.0 | 47.0 |
名称 | 参数 | 指标 |
调节池 | HRT/h | 12 |
水解酸化池 | HRT/h | 8 |
生物接触氧化池 | HRT/h | 10 |
二次沉淀池 | HRT/h | 1.5 |
混凝沉淀池 | HRT/h | 1.5 |
污泥浓缩池 | HRT/h | 20 |
设备名称 | 规格 | 数量/座 | < 注 | 结构 |
集水井 | 1 | 厂方原有 | 钢筋混凝土 | |
调节池 | 3m×4m×1.5m | 1 | 原池改进 | 钢筋混凝土 |
水解酸化池 | 3m×3m×1.5m | 1 | 原池改进 | 钢筋混凝土 |
接触氧化池 | 3m×4m×1.5m | 1 | 蜂窝状填料 | 钢筋混凝土 |
沉淀池 | 2m×2m×1.5m | 1 | 原池改进 | 钢筋混凝土 |
加药搅拌箱 | 3 | 厂方原有 | PVC | |
混凝沉淀池 | 2m×4m×1.5m | 1 | 平流式 | 钢筋混凝土 |
污泥浓缩池 | 1 | 厂方原有 | 钢筋混凝土 | |
鼓风机房 | 1 | 厂方原有 | 钢筋混凝土 |
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
格栅 | 1 | 台 | 厂方原有 | |
污水泵 | 18kw | 6 | 台 | 四用两备 |
生物填料 | 3m3 | - | - | 蜂窝填料 |
罗茨鼓风机 | 15kw | 2 | 台 | 厂方原有 |
板框压滤机 | 4kw | 2 | 套 | 一用一备 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |